Забива се метален кол в Земята и се свързва с кабел към заземителните пластинки в контактите и корпуса на бойлера. За по-голяма безопасност е препоръчително заземителя да не се занулява, т.е. да няма никаква връзка с ел. инсталацията, което е трудно осъществимо, понеже водопровода също е занулен, освен ако не е подменен с ПВЦ-тръби поне десетина метра извън къщата. Основния недостатък на изолираното заземление е че при избил ел. уред (но често уредите като водни помпи и др. избиват точно заради зануленият си корпус), той ще продължи да работи нормално, но ще тече непрекъснат галваничен ток в Земята в зависимост от разстоянието до съседен, но занулен заземител и ако той е доста наблизо, например металните тръби на водопровода, между него и незануленият заземител може да се образува електролиза, която да разяде заземителя и тръбите. Но в днешни дни и този проблем вече е решен с поставянето в таблото на дефектно токова защита. Още по-опасно е и обратното - частично подменен водопровод с ПВЦ-тръби, но само между бойлера и душа (както е в жилищните блокове със зануляване) и грешно свързан и офазен бойлер. Тъй като бойлера е изолиран от заземителя заради ПВЦ-тръбите, той ще продължава да работи нормално без забележими последици, но корпусът му ще е непрекъснато под опасно напрежение, за разлика от незануленият заземител където в мястото на евентуално прекъсване токът ще е много по-слаб и не толкова опасен.
Прикачени файлове: |
9faebe3a00a7daeac9be5bf3d6f0c.jpg [ 51.53 KiB | Прегледано 1534 пъти ]
|
|